回复:如何实现 Btimer和Ctimer结合 等效于T编号定时器

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    842
  • 精华

    17
  • 被关注

    404

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-11-14 10:31:04

10楼

展开查看
以下是引用Laohuai在2022-11-14 10:17:53的发言 >9楼

最大值是4294967295,假如BITIM的时候是4294967000,CITIM的时候是500,那执行的结果是多少呢?


这个问题特别好,这两个指令可以处理你提的这个问题。手册431中说了根据 BITIM 指令的执行时间,CITIM 指令会自动处理在最大间隔内发生的一毫秒定时器翻转。也就是说在这个时间在最大值时,这两个指令依然可以处理这种情况,依然可以准确的进行定时。