在每一扫描周期中, Modbus_Master 功能块必须且只能有一个调用。
要不就用一个。每次Done/ERR后,下一个周期改变地址、读写方式、数据参数等等。再下一个周期,启动REQ。
多地方调用,就要确保没扫描周期只有一个功能块 EN 使能。且同样要隔一个周期。否则很容易成为同一个周期,两处调用。