设置好参数,高速计数器使用AB相,反馈的位置可以说就没有偏差,假设电机转一圈需要10000个脉冲,驱动器反馈1000个脉冲,无论你怎么运行基本都不会出现偏差。有一点要注意PLC发出的脉冲,驱动器不是立即响应的,可能存在一点延迟,在驱动器参数没有设置很好时,表现的较明显。