FM353和SM338+编码器能构成闭环控制吗?

已锁定

奥拓自动化

  • 帖子

    376
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

FM353和SM338+编码器能构成闭环控制吗?

671

9

2005-10-30 15:51:02

这个配置已经成现实,现在等待调试,我刚刚接手,请大家给点建议!
FM353和SM338+编码器能构成闭环控制吗? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。