回复:各位大神 求助!!!!!

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-14 23:14:07

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20220921779246在2022-11-14 16:36:16的发言 >2楼

11.png

我这里已经给它们写了互锁了,第一个读状态字完成后才会触发第二个读位置,写的时候会把读的Modbus_Master复位,这样还会出现占用吗

以下是引用yming在2022-11-14 16:25:07的发言 >1楼:在每一扫描周期中, ...

引用1楼详细内容:

在每一扫描周期中, Modbus_Master 功能块必须且只能有一个调用。

要不就用一个。每次Done/ERR后,下一个周期改变地址、读写方式、数据参数等等。再下一个周期,启动REQ。

多地方调用,就要确保没扫描周期只有一个功能块 EN 使能。且同样要隔一个周期。否则很容易成为同一个周期,两处调用。


说的就是这个问题。

尽管表面上有“互锁”;实际上呢?是不是前一个调用的DONE(功能块输出维持一个扫描周期),同扫描周期的后一个对它的调用,DONE还是一?这个DONE不是你去复位的。是功能块内部处理的。

 这种485总线的MB,与MB_TCP不同。MB_TCP是以太网的,建立、使用不同的连接;是可以并行通讯的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?