恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-15 12:56:53
5楼
我做过的一个项目碰到过这类问题,西门子1515借由PN I/O 网络(1515下面挂着I/O站)走MODBUS TCP 协议采集一个气体监测仪,监测仪木有网口只有485口,我在IO柜内加装了串口转以太网网关,网关供电由IO站提供,调试运行一段时间后都是能正常通讯采集监测仪数据,有次厂里停电,上电后发现1515采集不到监测仪数据了,看了一些资料,自己琢磨出一个办法解决了这个问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主