恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-15 13:22:05
11楼
我在想是否可以做这样一个实验,就是假设有一个压力变送器,他的实际能力能测0到-10kpa,我们在表里故意把它的量程设置到0到-4kpa,然后把它安装到一个已知实际压力为-8kpa的压力点,那么该表表头显示为多少pa呢?
你这整个时瞎胡搞,你搞过计量没有?这种测量工具的准确度,不是线性的,在测量范围的1/3~2/3范围时比较准的,越靠近极限你的误差就越大。
你是0~(-4)的范围你要测量0~(-8)的值,那么在接近-4的时候就已经误差很大了,可能是-3.9,那么你到了-8时显示的就是溢出了。这个溢出数据怎么处理是一个算法,不是一个固定值,不同厂家的结果是不一样的,非要问具体显示的是什么谁也不知道,可能是err,可能是-4.x(比如西门子的超范围的数据显示为-10%~110%的范围值)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主