西门子1500PLC连接64个仪表网关数据交互

已锁定

手机用户20210928276720

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-09-28

普通 普通 如何晋级?

西门子1500PLC连接64个仪表网关数据交互

1696

4

2022-11-15 16:25:00

西门子1500PLC连接64个仪表网关数据交互

场景:西门子1500需要采集64个modbusRTU仪表数据

应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大

巨控方案:使用GRM300系列网关,一共4个485个隔离串口,1个485连接16个ModbusRTU仪表,共计64个仪表,当然可以更多,本项目只有64个

网口直接接1500 PLC,PLC无需添加任何代码

简单配置网关即可完成自动数据传输到指定数据区

 

GRM322WX 可以采集各种协议的串口和网口设备,并在不同设备之间交换数据。采用打包读写的方式,并具备 定时和阀值判断,可最大限度优化通讯速度,充分利用带宽。

比如需要从 A 设备读取数据,(A指64个仪表)然后写入到 B 设备(B指1500的PLC),方法如下:

1.1:定义配置好 A 设备协议类型,需要读取的数据类型,寄存器地址,并确保 A 设备通讯正常。

1.2:定义配置好 B 设备协议类型,需要写入的数据类型,寄存器地址,并确保 B 设备通讯正常。

1.3:在 GRMDEV 定义数据交换,即可完成数据交换

典型应用举例: 一个网口 NET1 接西门子 1500 PLC,4个RS485接 64个仪表,需要将 64个仪表的数据发送到西门子 1500PLC。

 

2.1. 首先配置一个西门子 1500 PLC 的变量

 

在 PLC 编程软件里面的设置如下:

a ,设备组态,双击“保护(防护与安全)”进入保护设置画面,把允许从远程伙伴(PLC,HMI…)使用 PUT/GET 通信访问打上勾

b,DB 块设置

如果程序中有 DB 数据块,右击相应的 DB 块,选择“属性”,把优化的快访问前面的勾取消掉。 设置完成请重启 PLC 电源!如果还通讯不上,有时需要重新清空 PLC 程序再下载重启后才能生效。

 

 

2.2. 配置4个RS485modbusRTU仪表的变量

 

2.3. 使用数据交换即可完成

 


资料下载:


西门子1500PLC连接64个仪表网关数据交互.pdf

西门子1500PLC连接64个仪表网关数据交互 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10591条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。