恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-15 18:51:00
9楼
没给你电流参数。就有 XXX-4;7.5kW 380V 100Hz 这几个。
此外,仔细想想,电机的 功率因数cos θ 对变频器驱动有用么?(电网直驱,配电电容补偿还有些用。);
滑差,对于编码器反馈的闭环有用么?即便是开环V/F的(本身就是对转速不敏感的应用),所有变频器厂家都有电压(低频转矩)提升。基本就够了。
也就是SLVC有些用处。没有,也能通过其他手段达到比较精准调速。何况,西门子变频器现在是靠静态辨识为准;(它也没要求输入定子、转子阻抗、感抗、磁化曲线什么的。都是变频器自己测出来的。)
对吧?
你说的这些都没问题。
不过,电机铭牌数据,该标什么,怎么标?这是另外的问题。
话又说回来了,电机等效模型的参数输入,是严格符合实际电机,还是差不多即可?就目前而言,要求不高了。仅此而已。
请填写推广理由:
分享