11楼

本楼的主贴意在电机铭牌数据的标定。并没有涉及如何输入一个电机铭牌数据有缺陷的参数问题。


前不久,ABB的技术人员给我打电话询问了关于ABB电机铭牌数据中,额定转速只标注同步转速的问题。他认为不可能。ABB电机不会有这种情况,让我给他发照片看看。我当时还真的吧把本楼的事忘了。也找不到手头的图片。他说ABB不会这样的。由此,铭牌数据标定额定转速问题其实已经是有共识的。异步电机嘛,就应该标注额定转速。这与变频器的控制还是不控制,是两码事。


再说如果电机的参数缺失,我们如何来用经验参数输入变频器的问题。现在西家传动因为有了通电的静态辨识与计算,所以你输入的参数只要八九不离十,也是可以的。甚至为了实现自己个性化的需求,人为的改变一些参数,也没问题。比如说:惯性比。


西家传动的内部计算功能,一代比一代进步。就以SLVC的弱磁转速实际值来说,MM440和G120就能差两个数量级的进步,以200Hz时显示的转速实际值来说,MM440要有100转左右的误差(通过第三方转速表示值比对),而现在的G120_CU240E-2,相同条件下,转速误差不超过5转左右。


产品的智能化进步,越来越降低使用者的技术门槛了。这是不争的事实。