今天对一台小功率的G120变频器系统,运行于带载状态的弱磁升速,发现整个弱磁过程,输出电压基本维持于电机额定电压参数,没有变化。由此说明。顶楼的问题,如果以额定点设在400rpm,就不会有升压的过程了。没戏。
那么楼主的应用,把572.7rpm作为额定点,是对的。不过400-572.7rpm的恒功率如何做?就是看老兵的完美方法了。哈哈。
不过还有一个要注意的,就是设置新的额定点,电压提升是否有这个能力?那就是锋言锋语所说的,能不能提升到所需求的电压,要看参数r71。r71说行,才行。r71是输出最大电压的限值。
本楼的讨论,对我来说很感兴趣。在此感谢所有发言对本楼问题讨论的贡献。
版主应该主动降低额定电压来测试。
比如电机额定电压380, 测试时, 可以设置为额定电压 300V, 你看他弱磁点在哪里。