7楼

展开查看
以下是引用沉沉l在2022-11-16 08:33:51的发言 >5楼

数学运算怎样算,不会啊

以下是引用工控小西门子在2022-11-15 19:42:06的发言 >2楼:将采集上来的值,根...

引用2楼详细内容:

将采集上来的值,根据你表的设置值,做数学运算。

楼上说不知道公式的那是逗你呢!本胖不像他们辣么样,告诉你算法吧。

4-20mA对应-20~80℃;4-20mA对应的数值数值是多少?这个跟那个485的温度采集器有关,咱假设是0-27648吧。

1:-20~80的温度范围是:80-(-20)=100℃。

2:4-20mA的mA范围是:20-4=16mA。

3:根据485得到的数值计算出mA数:485数值/27648*16。如果跟万用表量的mA对比,这个mA+4mA=万用表量到的电流。

4:3算出的mA数/16*100(1的结果)=相对温度。

5:相对温度(见4)-20=最终结果。-20℃是零点。