恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-16 22:08:28
4楼
官方解答
1,HMI侧,通讯系统报警 s7通讯,通讯失败会报140001,通讯失败的报警,I/O变为###号
2,PLC侧,通过HMI连接中的区域指针 "协调" 中关联PLC侧变量,该变量的状态位会周期性1s 取反。通过在控制程序中查询此位,可以检测与HMI设备的连接是否仍然有效。
请填写推广理由: