回复:请问1500的PM模块和ps模块的区别

已锁定

0615317263

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6901
  • 精华

    3
  • 被关注

    107

论坛等级:至圣

注册时间:2022-06-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-17 13:12:55

1楼

PS电源输出电压为直流5V。

PS电源模块连接到背板总线并专门为背板总线提供内部所需的系统电源,这种系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电,我们可以理解为PS电源为系统电源,也就是内部电源,专为CPU模块来供电,模块集成了诊断功能,在与背板连接时,可以采用U型连接器,方便了工程师的操作,PS在系统中需要占用系统的卡槽位置。

PS电源模块共有以下四种类型:

PS 25W 24VDC

PS 60W 24/48/60VDC

PS 60W 24/48/60VDC HF

PS 60W 120/230VAC/DC


PM电源模块可以为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供高效、稳定、可靠的DC24V电源,PM电源我们可以理解为是是独立的,可以用其他牌子电源代替的


1. 尺寸稍有不同。

2. 功能不同:

   PS电源为背板总线提供系统电源,该系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。

   PM电源为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供DC24V供电。

3. 输入电压不同:

   PS电源输入电压有直流24V、48V/60V,注意是直流。或直流120V/230V或交流120V/230V。

   PM电源输入电压只有一种,交流120V/230V,自适应,注意是交流。

4. 输出电压不同:

   PS电源输出电压为直流5V。

   PM电源输出电压为直流24V。

5. 输出连接方式不同:

   PS电源使用U型连接器。

   PM电源使用电源连接端子。

6. 固件版本不同:

   PS电源有固件版本。

   PM电源只有硬件版本没有固件版本。

7. 硬件组态不同:

   PS电源可以在硬件组态中组态到CPU前或接口模块前。

   PM电源在硬件组态中只能组态到CPU前,而不要组态到接口模块前,下载程序时会出问题。