恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-17 17:32:55
1楼
逻辑写的有问题,没有报警的情况下,你是如何置位也置位不了Q1.2,因为你的Q1.3没有接通,一直复位Q1.2,即使VB50有报警,你也只是取P,瞬间置位Q1.2,你试下把P取消掉,另外Q1.3不能采用常闭来复位Q1.2.你把这条程序删掉试试。