发布于 2022-11-17 18:49:43

4楼

应该是可以的。附加给定总是有的。

报文就看你用哪个报文了。

速度控制,常用报文352;它的控制字中有4个备用,都是给用户自定义的。

你可以把它互联(BiCo)到附加给定,还可以互联到附加转矩等等。

附加给定的实际值仍按照标定给;速度就是P2000=hex4000=100.0%标定的转速(按此比例)

另外,你也可以考虑使用比例。(速度、转矩等等给定后面都有比例参数可用!)

实际上,这可能才是你要的

(PLC经通讯是有延时的,在控制中,它就是延迟传递函数,很容易引起振荡。)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?