发布于 2005-10-30 22:36:30
0楼
kdrjl老师,非常抱歉,这一段时间有点忙,好久没有来这里了。
非常感谢您的悉心解说,如醍醐灌顶!
回来再看了看电机拖动的书,您说的对,在发电状态的电动势E应该是那样算的。
在这个应用中,我为了更加以后不受这些约束,在电机后面加了个编码器,做成编码器反馈形式了,但您的这番道理我还是明白了,长见识呀!
另外,这个系统中原来的设置中,将P101设置成了400V,我想他是否就是为了降低您说的电动势过高的保护门槛呢?而且后来我问他们,他们说原来这套设置根本就没有做优化,都是凭经验直接改的参数,在我们这里正常运行了一年多呀,要不是最近有更高速的应用要求,说不定我也不会参与其中去修改,真是佩服呀。