回复:A0426 S7-1200 Easy Plus V4.2发布了

已锁定

smile_JIANG

  • 帖子

    24
  • 精华

    1
  • 被关注

    24

论坛等级:游侠

注册时间:2015-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-11-17 21:21:14

8楼

版主 我是跟着这个问题来的,,,这个应该怎么解决呢,难道只能都取消优化访问快吗?

您发的这个链接里面写的补救没看明白,如下。

补救方法
在共享数据块中定义变量,并且使用共享DB块变量作为块参数。???



老问题了,FB是优化块,INOUT接口参数是非优化块,所以是传值而非传引用

传值对于这种情况的意思的在FB开始时从实参获取值到形参,对于HMI和1500通信,通信发生在时间片,也就是任意时刻,通信有可能在FB执行时也有可能在FB没有执行时

当FB没有执行时写入,HMI修改了实参,再执行FB时能写入,如果FB在执行时写入,这时实参修改不会影响当前形参

如果FB是优化块,INOUT接口参数也是优化块,或者FB是非优化块,INOUT接口参数也是非优化块,这时就是传引用而非传值,传引用对于这种情况的意思是在块中处理形参等同于直接处理实参,所以可以随时写入


SIOS FAQ 

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109476062


多说两句,有些块是从300移植过来的,在300没有问题,是因为300通信发生在CCP,肯定不会是FB执行时,所以没有问题


学习编程 走向人生巅峰?