恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-17 23:02:26
7楼
逻辑写的有问题,没有报警的情况下,你是如何置位也置位不了Q1.2,因为你的Q1.3没有接通,一直复位Q1.2,即使VB50有报警,你也只是取P,瞬间置位Q1.2,你试下把P取消掉,另外Q1.3不能采用常闭来复位Q1.2.你把这条程序删掉试试。
谢谢你的建议。取消P的话有故障可以触发报警器(置位Q1.2),但不能消音了。没有报警的时候报警器Q1.2不需要置位。一单有报警Q1.3接通也不会复位Q1.2。用Q1.3去复位Q1.2的考虑是当没有报警时自动消音(复位Q1.2)