回复:带增量编码器的伺服电机为什么要回零,如果对绝对位置无要求可以不回零吗?

已锁定

清渠

  • 帖子

    82
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2021-04-07

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-11-18 08:32:49

11楼

增量编码器,没有参考灯没事,把34200[0]从1修改为0(0是绝对值回参方式,1是增量式回参方式),修改完后PO,然后对该轴回参,你会发现轴没动,但是系统把当前位置标成参考点

11