以下是引用tingal_cai在2022-11-17 23:21:34的发言 >9楼:问题就出在VB50的8个位上!你的程序表达的是若故障存在,则声和光报警,故障消失,则声光报警消失。如果VB50的一个或多个位只接通一个周期,那你这个声光报警就等同于永远没输出。

如果故障只接通一个周期会触发不了报警器。但实际不可能只接通一个周期,可能只产生一个脉冲的故障都是置位保持的。所以一般也不大注重SET和RST的先后顺序。