以下是引用北雪雪纷飞在2022-11-17 21:26:09的发言 >44楼

还是有区别的,,国标中也有

对于安装地点高于2000m的低压电器设备,电气间隙的确定应按 GB/T14048.1—2012中的规定值乘以相应海拔修正系数。


GB_T 20645-2021 特殊环境条件 高原用低压电器技术要求.pdf


这个标准中的表2支持我的降压的观点:如果5000m中供电电压为400V的话,应该选择额定电压为660V的变频器。


也就是说,不但电流容量要降低(考虑散热),电压容量也要降低(考虑绝缘)

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心