遇到过一次,电流波动异常,开始考虑是哪一个可控硅有问题触发不开,或是哪一个触发脉冲不触发,手动打脉冲都有,可控硅用小灯泡测试开关也正常,折腾了大半夜,只录了电流波形,没有单独录两个互感器波形,就是没发现问题,结合现场情况给师兄打了电话,一语惊醒梦中人,豁然开朗了,一看波形确实缺波头,顺着检查,发现是厂家在改造时将原有的互感器插头更换成自己的,接线人员没有压好线鼻子,虚接。总结还是自己掌握的不够扎实,刚进公司那会儿,培训就讲过两个互感器,接反,断线是什么反应,都忘在脑后了