以下是引用手机用户20210508452698在2022-11-18 14:27:47的发言 >19楼

总体我说点这个功能程序的建议,1,迁移映射没必要用SET,用线圈。2,“故障总报警”字节的用法没问题的,这个功能我也是这样用过的,但是没必要整合了又拆分出位去触发报警输出(无论声还是光的报警,都是一种总报警)。3,在前二条的基础上,你做消音复位也就不需要考虑那么多了。

首先非常谢谢您的建议!

其实没有特地做迁移映射,只是写程序前都已规划好的报警及故障地址区间。然后按位顺序排下去。方便后续判断处理。

只有需要人工处理的严重故障才会用SET保持,其他非重要报警用线圈,报警解除自动复位的。

故障用位去触发声报警只是为了故障没解除,故障字节仍然不等于0的情况下消音后,一旦有新的报警产生需重新触发声报警。