我自以为采取了相当的措施以后,使用的6RA23会很安全,然而,还是“马失前蹄”了。今天接到广东的一个用户报告,装置报错"F071",同时,外挂的三相快熔,有两相烧断了。看来可控硅桥臂与快熔同归于尽了。什么现象能造成如此故障呢?没有别的原因,只有“逆变颠覆”才有如此的威力。
这个装置已经超过了保修期了,所以,只能换新的,维修是不合算的。但是对于用户来说,使用期也就两年左右,又得花钱了。当然,事故的发生分析是电网造成的,在装置逆变状态工作时,电网突然断电,装置就会“逆变颠覆”。但是,采用快熔应该可以实施保护。只是它与安装位置有关。现在的装置,靠输出、输入端加快熔,防不了“逆变颠覆”,或者说还防的不够。
如果能在装置内部的两个反并联桥臂上加装快熔,对防止逆变颠覆会更有效。这就是我的建议,因为,作为使用者,现在无法把快熔加到装置内部,装置没有给出桥臂的端子。总不能让我拆装置吧。我想不仅是6RA23,6RA24、6RA70都有此问题。我国的电网现状就是这样,要想推广西门子的装置,就得适应使用环境,多加些保护,就多些安全性、可靠性。否则,就要想别的“招”了。