以下是引用北雪雪纷飞在2022-11-17 21:26:09的发言 >

还是有区别的,,国标中也有

对于安装地点高于2000m的低压电器设备,电气间隙的确定应按 GB/T14048.1—2012中的规定值乘以相应海拔修正系数。


GB_T 20645-2021 特殊环境条件 高原用低压电器技术要求.pdf


电气间隙达不到要求,可用冲击耐受电压来验证。

4000<海拔≤5000   

电气间隙修正系数1.48  我支持使用690V   可能用400V

的也可以使用,但是需要长期稳定的运行。怎么保证,降低容量 使用打一个电压等级、