回复:1500 FB 优化访问块,然后DB块是非优化访问块。大量使用IN/OUT接口、通过HMI赋值,经常出现赋值失败的现象

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-19 10:29:33

4楼

用INOUT(接口)传递UDT/数据块,不管数据是用副本传递,还是指针引用,在块调用之后,这个UDT/数据块都将被覆盖。(即便在FB执行期间的异步操作修改了变量。)

Variant指针传递UDT,也是GET传递到FB的背景数据块静态/临时变量。接口为INOUT时,也是覆盖。

我觉得,比较可靠的方法,是将可外部(HMI访问)操作的变量集中,做成非优化的数据块DB,程序中一次复制到应用操作的各(非HMI访问的优化)数据块。