以下是引用yming在2022-11-19 17:38:34的发言 >22楼

还有一个问题需要请教。

在博图中,以太网、TCP类的通讯可以仿真(PLCSIM),你这些485的通讯是如何仿真的?是需要下载到实物做通讯Trace么?

还有哪些功能的Trace不能用仿真?



我是家里有2个温控器连着CB1241,Trace也是下到1214C实机里面的。


我习惯用实物。通信还有PID这类,真实异步过程需要时间的,我觉得还得来真的。plcsim模拟的,和真实的扫描周期有区别。另外线路噪声干扰,也模拟不了。包括真实的设备反馈的时序都不一样。比如不同波特率或通道切换(比如以太网和485口之间切换)。随便插拔网线,网线和485线路抓包,示波器验证波形,等等。


比如:物理仪表和UI之间的同步。我在温控器上按下物理按钮,切换到手动、自整定或者预整定模式。对应的在HMI上设备页面,工人所见和动画,都得切换到对应模式的用户视觉体验,界面变化和物理现场是完全一致对应的。


类似于这样的,各种真实现场才有的细节,要想确保程序在现场完全管用且健壮完善,还得需要实物和真实现场的带瑕疵环境来验证。


PlcSim这类都是理想化逻辑考量,到现场很容易扛不住不好用。用户需要的是,咋弄都好使或者都知道发生啥故障了。所以异常情况处理是占编程的大头。