6楼

统一回复@老兵 @kdrjl @yming  @风起云 谢谢几位了!


我这边的情况是这样的,就主从位置同步控制,算法在PLC控制实现,控制过程如下:

1:操作指令速度参考是同时设置到主机与从机,算法根据他们的位置差动态计算出补偿值分别对主机从机进行速度补偿,这个时候就要求变频器除了速度参考以外还应该有一个不通过斜坡函数就可以直接叠加到变频器内部速度参考值上(应该有一个独立的速度补偿控制字)。这样可以更快的动态响应。


这个应用在其他变频器上都可以实现,G120由于使用的比较少所以想探讨学习一下!谢谢!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl