联系制造厂家也没有回音,,,说这是组装的设备,,,都倒闭了。
老板急的不行,,,
硬着头皮修理吧,,,,
将24伏的二根正负线从开关电源上面拆下来,用数字万能表通断凤鸣档分别接上这二根线,直接叫声。显然是短路了。这样设备上电时间一长肯定跳开关电源的保护开关的。
1,拆开所有可能的怀疑点。XYZ三个方向的开关。因为设备要求上电回参考点,,,,工作过程中加冷却液,,发现开关里面都是冷却液。但是表还是叫。
2,从接线端子排上测量,只要叫的线就拆下来。
3,从端子排上拆开了有20多处线。