在修理中。我首先要确定的是  这个台达变频器是不是坏了。

在拆下24伏电源的情况下。设备合闸。变频器去电机的三根线拆了悬空。此时变频器进线进去380 电源。变频器显示EF.将看变频器内部4.05设置是14,拆下进变频器的端子线号203.

重新改为0.下电再上电,变频器显示正常了。说明变频器没有坏。

而后,再检查24伏产生的故障。

全部24伏故障排除后。再将变频器的参数0改为14.

重新启动设备试车。

为什么厂家这样设置的我不知道。