回复:1500 FB 优化访问块,然后DB块是非优化访问块。大量使用IN/OUT接口、通过HMI赋值,经常出现赋值失败的现象

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-20 10:11:40

7楼

【Zane说编程】之 S7-200SMART 模拟量输入编程入门


看参考一下例程里面,通道工程数据通过界面修改得实现方式,变通一下不难。


这是不考虑HMI与PLC的通信方式的做法。


A[X]数据区经由边沿触发拷贝到A镜像数据区,HMI对A镜像数据区进行修改,A镜像数据区持续拷贝回A[X]数据区。