回复:G120变频器CU250闭环控制+S7-1500通过PN控制,怎么样对G120进行速度补偿?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-20 17:13:16

9楼

看功能图。转速斜坡函数后面有附加速度给定2路,这两路功能不太一样。

P1155;用于工艺控制器的附加给定;

P1160;用于参数互联。

这些给定都是用百分比定标。

因为没有斜坡。使用要注意。