请先理解控制字stw1的各个位。
mc-halt是16#042f,复位暂停后16#047f重新激活定位任务; mc-stop也是先16#042f,接着16#043f,不再激活原来的定位任务。
你可以尝试使用trace功能监控一下控制字的时序逻辑,把mc块当作是一个黑盒,观察输入和输出的逻辑关系。