80DCM拖动惯性非常大的负载:37Kw电机速度1500转,无弱磁,电机连接减速机,拖动料框旋转,(料框重量约2吨)。
正常恒速运行过程中,查看电机速度r50025=50%,速度波动±1,运行电流r50019=-6%~+6%范围内波动,多数时间为+值。
但是在加减速过程中(或者速度给定波动时),因为负载惯性很大,r50019波动会很大,显示电流有正有负(现场BOP面板观察到电流r50019有时候从+60%,突然变到r50019= -50%,再突然变到+值,电流逐步趋于稳定)。
该调速器运行中,偶尔会报F60300(故障值r0949=3,过电流),判断为速度瞬间波动时,导致DCM报警。
为减少上述报警概率,降低P50225,降低P50171、P50172、P50180、P50181;延长P50303、P50304应该可以减少报警概率吧?
针对这种惯性很大的负载,一般可以调整那些参数,以降低F60300(r0949=3,过电流)报警概率。
请大师指点,万分感谢!!