恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-21 10:32:13
30楼
其实这次的故障现象非常奇怪,当时出现这种情况侧重点在找地址重叠,没有找到。怀疑复位指令有问题,断开还是一样。仔细查看程序,也只发现了有2个故障位(V50.**)漏了写置位声报警,就顺手添加了上去。下载程序后故障奇怪的消失了。至今还搞不懂当时不正常原因是什么?
因为这种写法我写了好几年了。不下几十个项目了。这种方案是可行的。就是写起来比较麻烦。大家可以自己写一下测试一下。
另外提醒一点是注意PLC上电前如已经有故障存在,由于上电后第一个上升沿不起作用,所以大家在用的时候要注意这一点。我一般延迟几十毫秒调用故障报警子程序。