回复:G120变频器CU250闭环控制+S7-1500通过PN控制,怎么样对G120进行速度补偿?

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-11-21 15:33:51

12楼

展开查看
以下是引用yming在2022-11-20 17:13:16的发言 >9楼

看功能图。转速斜坡函数后面有附加速度给定2路,这两路功能不太一样。

P1155;用于工艺控制器的附加给定;

P1160;用于参数互联。

这些给定都是用百分比定标。

因为没有斜坡。使用要注意。



y版!谢谢!

你提醒的非常好。我们在速度补偿时算法限制了最大补偿的比例,所以还好不会带来太大的载荷冲击

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: