恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-22 09:09:11
11楼
熟练使用LAD可以实现99.99%的控制功能,这个是没有问题的
但程序语句要比用SCL/STL多,这个也是一定的
刚搞完一个3轴伺服项目
最初用1200控制
程序里的伺服定位块语句超过300段
后来因其他原因换成1500控制
同样的伺服定位块程序用STL(不是SCL)来写
还不到30段
请填写推广理由:
分享
只看
楼主