恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-22 16:22:36
4楼
哎,没有数据支撑的分析,都是猜的。
PLC控制器、输入、输出DI/DQ的DC24V电源,不管是IT、TN、TT电网都用隔离变压器(380/220)供电,PLC系统的0V作为信号公共端。此公共端,IT、TT电网就不接地、TN就接地。
不同系统之间继电器信号隔离,例如:PLC系统对变频器的端子控制。而不是用PLC继电器输出模块直接控制变频器端子。