恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-22 20:05:48
9楼
你这是报保持性存储区超容量限制,V4.6升级的是工作存储区,不是保持性存储区。V4.5升级的是保持性存储区。你看你保持性存储区超容量离线和在线容量都是10k,不过这点很奇怪,按道理应该都是14k(离线V4.5 14k,在线V4.6 14k)。我看了下我的PLC保持性存储区,离线V4.4 10K,在线V4.6 10K,不知道是什么原因。
我看了资料,V4.5的保持存储器是10K,V4.6的保持存储器是14K。