回复:电流值转换实际温度

已锁定

沉沉l

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2019-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-11-23 11:23:48

24楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2022-11-16 09:00:05的发言 >8楼

这个是对的,

以下是引用李岩在2022-11-16 08:56:06的发言 >7楼:楼上说不知道公式的...

引用7楼详细内容:

楼上说不知道公式的那是逗你呢!本胖不像他们辣么样,告诉你算法吧。

4-20mA对应-20~80℃;4-20mA对应的数值数值是多少?这个跟那个485的温度采集器有关,咱假设是0-27648吧。

1:-20~80的温度范围是:80-(-20)=100℃。

2:4-20mA的mA范围是:20-4=16mA。

3:根据485得到的数值计算出mA数:485数值/27648*16。如果跟万用表量的mA对比,这个mA+4mA=万用表量到的电流。

4:3算出的mA数/16*100(1的结果)=相对温度。

5:相对温度(见4)-20=最终结果。-20℃是零点。

以下是引用沉沉l在2022-11-16 08:33:51的发言 >5楼:数学运算怎样算,不...

引用5楼详细内容:

数学运算怎样算,不会啊

以下是引用工控小西门子在2022-11-15 19:42:06的发言 >2楼:将采集上来的值,...

引用2楼详细内容:

将采集上来的值,根据你表的设置值,做数学运算。

学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8937条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。