回复:V90伺服S OFF问题

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-23 12:31:01

5楼

展开查看
以下是引用smhacker在2022-11-03 05:50:15的发言 >4楼

不知道是**作有问题还是怎么回事,我在变量表监控状态字并进行修改的时候,却修改不了,不知道是不是因为有工艺对象在,禁止修改状态字?

以下是引用kdrjl在2022-11-02 09:36:26的发言 >3楼:应该是。你就把控制...

引用3楼详细内容:

应该是。你就把控制字的第0位先置0,等待状态字的第0位和第1位变为1,再将控制字的第0位置1即可。


所谓状态字,顾名思义,就是V90当前所处的状态。控制字就是驱动命令。看着状态字的状态,发送相应的控制字。就万无一失了。

以下是引用smhacker在2022-11-01 23:57:05的发言 >2楼:我用的工艺对象控制...

引用2楼详细内容:

我用的工艺对象控制,那是不是我的MC_Power的EN端和Enable端要等主题曲位0和位1好了以后我再去接通?

以下是引用kdrjl在2022-11-01 21:57:13的发言 >1楼:上电以后,先让P...

引用1楼详细内容:

上电以后,先让PLC读取状态字的位0和位1,位0=1后,V90为开启准备好。然后位 = 1后,运行准备好,PLC再去控制V90就行了吧?


西家传动的上电过程特别慢,这一点,确实是问题。让PLC想办法等待呗。

我前面说过,状态字是状态,控制字是命令。你怎么可以修改状态字?状态字是只做为监控显示的,不可更改。打个比方,你现在的身体状态欠佳,感冒发烧了,于是你修改它,变成身体健康良好状态?这不可能吧?


假如状态真的好了,你发命令不接受,那是另外的问题。还有别的条件不具备启动状态。还要接着找,是哪还没有准备好,不到位的状态。


状态字不到位,你发什么控制命令都没用。因为系统被锁住了。此时运行会出故障。这是系统的自我防护措施。


如果开机上电后,系统不能运行。没别的招儿,就是查状态字!