现在问题有:1、上下限设定值应该是与输出量同类型的?
2、实际值和设定值是同类型的?
3、输出量与实际量是否同类型量的, 若是, 那我这个需求需怎么实现,求大佬指教下
若否,那我输入和设定值就是温度,输出和上下限就设频率是否就可以了?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
西门子标准PID调节
1.给定值和比较值(实际反馈值),输入为温度,则可以是带量纲的温度值,例如38℃,或者 对应38度的一个对应值,例如百分比等。 两值给定可以是同类型,也可以是不同类型的。 最好是同类型,
2. 你的输出是频率,那么上/限值可以为频率,例如上限为 30赫兹,下限为5 赫兹,等等。或者百分比
3. 输出为百分比 或者为实际量纲值。
举例 设置温度 max:= 100℃ min:= 0 ℃ 设定为38℃ 则SP 为 REAL:=38 或者为 38%
PV 温度传感器反馈 对应机器码为 0 -- 27648 对应 0 --100℃
对应PIWXXX 读取为 13824 可以转换为量纲值50 ℃或者 百分比 50%
其它等同。
我一般用的都是% (设定,反馈,上限制值等)这样可以不用考虑量纲, 最终对应PQW 直接转换为机器码。