回复:求大神,用博图组态315CPU时,软件内只有CPU,没有IO模块怎么添加

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-11-23 14:54:01

5楼

现在组态内只有一个CPU模块,我还想添加两个IO模块,怎么弄?是不是安装GSD文件?也不知道怎么下载,求大神告知

/////////////////////////////////////////////////////////

这里面有几个概念需要了解。

  1. CPU 是西门子的,且在西门子的软件下调试,增加西门子的I/O 模块,是直接添加,等GSD没有任何关系。

  2. GSD 文件 是报文文件,这个遵循西门子profibus dp 通讯协议,其它第三方设备与西门子进行dp 协议通讯模式的标准化配置,这个报文包括 对应数据的地址,通讯速率,数据结构 ,数量等等。

    例如西门子与ABB 等。

  3. 当你增加了从站设备,例如西门子PLC +DP +ABB (DCS800) ,从数量上说确实增加了I/O 数量,但这个I/O 是ABB 自带的,你可以用也可以不用,跟你用什么PLC 无关。

    例如,我控制一个直流传动设备,直流电机的风机,抱闸,我可以通过PLC 的I/O 进行控制,也可以通过通讯写入装置,利用装置的I/O进行控制。 

    前者的好处,我将一个系统的完全控制放在PLC 内,这样即使更改装置,也不影响我的控制,移植性好,但增加了成本,后者,提高设备的使用率,降低成本,控制布局也更方便。但移植性差。

///

以上是怎对I/O 以及 GSD文件的简易分析,仅供参考。