恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-11-23 15:49:15
6楼
大家好,在日常检修中,我遇到多次ET200的站点通讯报警掉站的情况;通过西门子的STEP7诊断功能无法定位到站点中有故障的DI/DO/ AI的模块;只能通过替换站点中的所有模块或通讯连接器等硬件来排查到故障模块;另外一种就是通过重新组态,断开一些模块,最后定位到有故障的模块,这2种方法都费时费力,不知道大家有什么好方法,谢谢!
///////////////////////////////
你说的这样情况我遇到过,通常是开关量输出模块322,其中 一个或一个以上输出点故障造成通讯故障。
但种故障导致的状态跟ET200M 或者DP 或者通讯电缆造成的故障是不一样的,
一般常态的通讯故障,ET200M 通讯灯 是闪烁的,这样 BF 是常亮 。
我一般似乎调用SFC13 对所有从站设备进行通讯监控,当发现通讯故障,则锁定,
如果是闪断,则跟模块关系不大 主要是DP头和电缆,以及是否有接地不良,例如附近有电焊作业等。
第二种则更换ET200M和DP 头(大家记得,这个时候一定把原DP 电缆线头剪掉,从新剥线)。
更换该机架模块到别的站进行判断,这个其实真的也不多,因为一个机架最多挂8个,一次试2个,分别在不同的分站机架上,一次就可以。
最后,我是这样做的,增加带保险丝的接线端子或者用继电器进行电气隔离。特别是电磁阀,接触器这种。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主