现在西门子400系统与上位机电脑通讯是通过CP1613网卡通讯
问题是我现在买的电脑不带CP1613网卡 ,请问大神们可以直接用网卡通讯 么
////////////////////////
当然可以使用普通电脑带的网卡,一般PC 作为上位机 为ES 站 ,OS 站 ,或者ES+OS站,你只要PLC 系统带以太网模块 343 443 等就可以使用。不存在必须用西门子网卡,但取决于你的上位HMI机系统,
例如你用西门子的WINCC 配置很简单,但如果用INTOUCH OR VB VC 则需要配置,netpro ,以及西门子net软件的安装。
////这个是基本操作,以上仅供参考