SCL语言有没有这样的指令对变量进行判断?

//////////////////////////////////

  1. 取决于你的 数据精度,例如  你默认<=1.000000e-005(因为后面在小没有意义,已经不是工程值了),则认为溢出,则初始化即可,

  2. REAL 为单精度浮点数类型,有效位数7为,可以精确到小数点后6位。如果你怕不够可以用LREAL.

    但我想啥系统要用到那么高的精度。

  3. 所以你用的your_data(real) 对比 1.000000e-006  只要小于该数,则可以认为OV了。