发布于 2022-11-23 19:03:20

6楼

上位机通过S7.NET链接到S7-300PLC,最近上位机程序容易闪退,PLC端能否知道S7.net通讯是否成功,如果失败,PLC端需要报警停机 

////////////////////////////////////////

  1. 与上位机做心跳通讯, 可以PLC 发送1个数据,周期型的接受来自PC端的反馈,例如 加法,

    1.  PLC TO PC    1  PC TO PLC  1+1= 2     PLC TO PC 2   2+1 反回, 3 3+1 返回,周期内得不到正确的运算结果,哪怕发送了数据 或者延时发送,也判定为通讯故障,这样周期性循环。

  2. 如果需要PLC 报警则 可以用指示灯,蜂鸣器等,明显标识物进行警示,如果需要PLC 停机,则可以调用SFC46.

大家同行,you ok ? me !