P1300=19时,变频器的设置:

在P1300=19时,将不再是一个(速度)频率变量就可以了。它将是输出频率和输出电压相互无关的两个独立变量!

在变频器设置上:

1、P10=1的快速调试,输入主要参数;

2、选择控制频率输出的源;

3、选择控制电压输出的源;


1、快速调试P10=1

    电机类型:异步电机

    电机电压:按实际需要设置。因为变频器是220V单相供电。所以这里设置220V

    电机电流:按变压器接法。这里用角接,所以1.73倍,0.7A(用380V侧做一次侧)

    电机功率:3台150W=0.45kW

    电机功率因数:0.95 (负载性质未知)测试用,此值会影响初始的励磁电压输出。选比较大的的值为宜。

    电机效率  :95%(变压器通常效率) 

    电机频率:50Hz

    电机额定转速:1490RPM,因为实际是变压器,此参数用接近同步转速,目的是减小它控制时的滑差补偿。

    电机过载因子:150%(变频器将限制输出电流不超过1.5倍0.7A)

    控制模式:选P1300=19

    输出(转速)斜坡上升、下降、快速减速都设置为 1或2秒。

最后,1910=0(不通电辨识)3900=1(计算上述参数,建立模型,结束快速调试。)