回复:新人,看了大神们对SET/RESET帖子的讨论后,我更迷茫了

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3173
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-11-24 13:00:37

13楼

展开查看
以下是引用手机用户20221113706551在2022-11-16 20:46:11的发言 >3楼

谢谢指正,不过这只是个片段 完整程序的话 手/自动切换时会有处理的。 一般我是自动切回手动时 会将自动状态下输出状态给到手动状态,保证设备不因手自动切换时误动作。 比如M2.0会给到M1.0 手动切自动的话要首先做初始化 初始化完成以后才可以切自动。

本来我一直也没在意。完成功能就完事了。就是上次客户说我这样写不规范 所以才一直在纠结怎么写才更规范更符合主流审美。

以下是引用李岩在2022-11-16 17:29:11的发言 >1楼:哈哈哈,没必要这么...

引用1楼详细内容:

哈哈哈,没必要这么认真吧。

本胖建议你还是要保证功能(逻辑)正确。

你那个图有个问题需要注意,就是自动/手动切换时,有可能会出现意料之外的动作。假设手动输出的是1;你转成自动,工作一段时间后,自动输出的是0;你又转成手动,这时就会直接输出(有动作)。

楼主是高*!是本胖多虑了。